Діаметр дротів вираховують не тільки виходячи з номінального струму.
Треба ще зважати на дві речі -
- падіння напруги при повному навантаженні, з цим зазвичай все гаразд
- струм спрацьовування автомату.
Тобто:
Є в нас, наприклад, пралка. На табличці написано - 16А. Ставимо автомат на 20А з характеристикою С (в магазині майже всі такі). Закорочуємо дроти, що йдут до пралки. Щоб автомат спрацював за час не більше 1 секунди струм повинен перевищувати номінальний в 5-10 разів. Тобто - 100...200А.
Значить з цього і вибираємо діаметри.
Приклад:
номінальний струм через ВВГ3х1,5кв.мм 21А, що наче й досить для пралки, ввімкненої через 20А автомат. А от струм односекундний для нього 170А, що менше можливих 200А.
Значить - або шукаємо автомати з характеристикою "В", або ставимо автомат на 16 ампер, або беремо 2,5 квадрати.
В цілому - діаметри вибирають не від навантаження, а від автомату. По ньому вибирають площу перерізу, а потім вже вибирають прилади, які туди підключені. Тобто правильно розраховувати дроти починаючи від лічильника, а не від духовки. Бо те, що вам поставили коло лічильника - воно вже є і його міняти не варто.
От у вас на кухні 5-6кВт. Це 25-30А. Автомат на скільки поставите? Якщо на 32...40, то дроти 4кв.мм, якщо 25 - вистачить і 2,5.
Основний принцип - при КЗ повинно розімкнути підключення, а не горіти дроти.