Автор Тема: Немного о электробезопасности.  (Прочитано 6517 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Soxatyi

  • Эксперт
  • *******
  • Повідомлень: 2701
  • Розташування: Запорожье
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #25 : 25 Серпня 2015, 00:12:27 »
... Если хочется безопасности не только для себя, но и для всех электроприборов в сети, то на входе в дом/мастерскую/квартиру я бы советовал ставить варистор на 350 Вольт и обычный автомобильный плавкий предохранитель. Подобная спарка прекрасно справляется с превышением сетевого напряжения и обесточивает помещение, в отличие от всевозможных "стабилизаторов", отключение приборов происходит в среднем за несколько десятков наносекунд, иными словами, за 0,00000001 секунды  :D Цена вопроса - гривен 30..40.
Вот бы об этом чуток подробнее темку отделить, а ?  (_3)  Для пользователей разной степени "чайниковости" в вопросах электрики   =)

Offline Cynic

  • Эксперт
  • *******
  • Повідомлень: 19274
  • Розташування: Днепр
  • Nihil habeo, nihil curo.
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #26 : 25 Серпня 2015, 04:10:23 »
1. На гугле забанили?
2. Кто/что мешает создать тему?
Не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать!

Offline Cynic

  • Эксперт
  • *******
  • Повідомлень: 19274
  • Розташування: Днепр
  • Nihil habeo, nihil curo.
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #27 : 25 Серпня 2015, 04:28:54 »
Вдогонку...
Решение (кривоватое) для полных чайников: вкрутить варистор (с классификационным напряжением 350-360 В) в "лишнюю" вилку и воткнуть её "навсегда" в свободную розетку. (И надеяться на срабатывание имеющегося "пакетника".)


Правда, есть риск, что после срабатывания придётся заменить розетку и/или варистор...

PS Почти наверняка подходящий варистор найдётся в компьютерном блоке питания.
Не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать!

Offline Lopar

  • Активный участник
  • ***
  • Повідомлень: 587
  • Розташування: Киев
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #28 : 25 Серпня 2015, 08:47:00 »
Уважаемый Cynic, приведенная Вами схемка актуальна только при условии что на входе к пользователю (в щитке, группа розеток) установлено УЗО или Диф-автомат, иначе ток короткого замыкания легко сожжет в квартире алюминиевую проводку (если в квартире именно такова), а автомат на входе и не сработает.... Чтобы данное у-во "защитило" - надо дополнительно укомплектовать последовательно подключенным плавким предохранителем, который в случае срабатывания варистора - оборвет цепь и отключит потребителя от сети.

Offline Lopar

  • Активный участник
  • ***
  • Повідомлень: 587
  • Розташування: Киев
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #29 : 25 Серпня 2015, 09:08:49 »
Прошу не судить строго, но напишу немного, опираясь на свой реальный опыт... {_09}
= Заземление. Если Вы живете в обычной квартире или частном доме без своего собственного силового трансформатора = Забудьте о таком явлении как "Заземление", ибо кроме проблем оно Вам не принесет ничего.
Основная суть заземления - обеспечить дополнительный "канал" протекания тока утечки в случае нарушения электро - изоляции и инициирования срабатывания защитного расщепителя (отключения линии от сети). Но в нашей жизни заземления реально не существует как такового (за исключением бумажных проектов), соответственно "заземлив корпус" электроустановки, Вы рискуете получить 230 В переменного тока в один из прекрасных дней, просто прикоснувшись к прибору... ну правда должно сойтись в кучу несколько событий:
- в щитке установлены обычные однофазные автоматические выключатели
- заземление и нейтраль короткозамкнуты в Вашем щитке...
-- сосед с электросваркой (в момент дуги, ток протекает фаза - нейтраль, но в общем щитке земля = нейтраль, на одной шине и у Вас на заземленном приборе (корпусе) 230 В...).
-- пробой на корпус, автомат не сработал (ток пробоя недостаточен для срабатывания расщепителя в автомате), у Вас на всех "заземленных" корпусах - 230 В....
Поэтому - в Вашем доме (однофазная сеть):
= вводной автомат - УЗО, Диференциальный автомат (оба обязательно 2х полюсные) или на крайний случай - 2х полюсный автомат. Отключать обязательно и фазу и нейтраль (помним про соседа).
= никакого заземления корпусов, у Вас есть только фаза и нейтраль.
Хотите дополнительной безопасности:
- сопресор (TVS диод) двунаправленный на напряжение 16...36В в комплекте с плавким предохранителем, подключенный между корпусом и нейтралью.
Сопресор отличается от Варистора временем срабатывания (наносекунды против сотен милисекунд) и большей точностью порогового напряжения...

Offline SASHA

  • Эксперт
  • *******
  • Повідомлень: 4844
  • Розташування: Киев
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #30 : 25 Серпня 2015, 09:20:54 »
Уважаемый Cynic, приведенная Вами схемка актуальна только при условии что на входе к пользователю (в щитке, группа розеток) установлено УЗО или Диф-автомат,
Диф не сработает, нет разности в пресловутые 30 мА и более, соответственно он не обесточит помещение. Именно поэтому я и говорю про варистор на входе в паре с ПЛАВКИМ предохранителем.

Вот хорошая статейка - http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm

Offline Cynic

  • Эксперт
  • *******
  • Повідомлень: 19274
  • Розташування: Днепр
  • Nihil habeo, nihil curo.
Re: Немного о электробезопасности.
« Reply #31 : 25 Серпня 2015, 13:09:36 »
иначе ток короткого замыкания легко сожжет в квартире алюминиевую проводку
Ну... Я не зря сказал "кривоватое" и "надеяться"...
(Одна из кривоватостей - параллельное включение варисторов.)

Но ведь любая защита от перегрузок должна реагировать на КЗ раньше, чем сгорит проводка?
(Хотя если варистор или супрессор разлетится раньше, чем защита сработает - тогда ой. А варистор - более "дубовый" и более дешевый прибор.)


сопресор (TVS диод) двунаправленный
Это уже немного пижонство.

Для инерционного оборудования (у которого на входе стоит трансформатор): что 5 наносекунды (типовое время срабатывания для супрессора), что от 25 наносекунд (типовое время срабатывания для варистора) и даже десяток миллисекунд - одинаково пренебрежимо малые величины.

А нормальная "нежная" электроника типа компьютеров и телевизоров обычно уже имеют подобную защиту в своих [импульсных] БП.

Что касается точности напряжения срабатывания... Наиболее часты и фатальны случаи прихода другой фазы на "0". А 380 от 220 - и то и другое устройство отличат без ошибок.

PS А вот для грозозащиты линий передач данных (сетевые карты, модемы) - да, там это актуально. В паре с газовым разрядником (ну, хотя бы искровым промежутком), естественно.
Но даже там за разрядником - не супрессором единым!
Не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать!