Платинова термопара
« : 02 Август 2014, 13:42:18 »
Вітаю розжився платиновою термопарою. але точне маркування не знаю, чи може ТРП09тп працювати з такою термопарою ?
Моб - 0685571656
Моб - 0996328521 Влад
Мій сайт

Оффлайн FRITZ

  • Старожил
  • ******
  • Сообщений: 1943
  • Расположение: Киев
  • состав+структура=свойства
Re: Платинова термопара
« Ответ #1 : 02 Август 2014, 14:33:22 »
 Может конечно, только в параметрах терморегулятора ТРП09ТП нужно поменять тип термопары на соответствующий (там в инструкции на терморегулятор всё доступно описано).

 Тип термопары можно определить по градуировочным таблицам ЭДС для термопар различных типов:     http://temperatures.ru/pages/graduirovochnye_tablicy



 Технические требования к термопарам определяются ГОСТ 6616-94.
Стандартные таблицы для термоэлектрических термометров (НСХ), классы допуска и диапазоны измерений приведены в стандарте МЭК 60584-1,2 и в ГОСТ Р 8.585-2001.


Термопары из благородных металлов

Тип S (платнородий-платиновая термопара)

 • Рекомендуемая максимальная рабочая температура 1350 °С;
 • Кратковременное применение возможно при 1600 °С;
 • Загрязняется при температурах выше 900 °С водородом, углеродом, металлическими примесями из меди и железа. При содержании железа в платиновом электроде на уровне 0,1%, ТЭДС изменяется более, чем на 1 мВ (100°С) при 1200 °С и 1,5 мВ (160 °С) при 1600 °С. Такая же картина наблюдается при загрязнении медью. Таким образом, термопары нельзя армировать стальной трубкой, или следует изолировать электроды от трубки газонепроницаемой керамикой.
 • Может применяться в окислительной атмосфере.
 • При температуре выше 1000 °С термопара может загрязняться кремнием, который присутствует в некоторых видах защитных керамических материалов. Важно использовать керамические трубки, состоящие из высокочистого оксида алюминия.
 • Не рекомендуется применять ниже 400 °С, т.к ТЭДС в этой области мала и крайне не линейна.

Тип R (платнородий-платиновая термопара)

 • Свойства те же, что и у термопар типа S.

Тип В (платнородий-платинородиевая термопара)

 • Рекомендуемая максимальная температура рабочего диапазона 1500 °С (зависит от диаметра проволоки);
 • Кратковременное применение возможно до 1750 °С;
 • Может загрязняться при температурах выше 900 °С водородом, кремнием, парами меди и железа, но эффект меньше, чем для термопар типа S и R;
 • При температуре выше 1000 °С термопара может загрязняться кремнием, который присутствует в некоторых видах защитных керамических материалов. Важно использовать керамические трубки, состоящие из высокочистого оксида алюминия.
 • Может использоваться в окислительной среде;
 • Не рекомендуется применение при температуре ниже 600 °С, где ТЭДС очень мала и не линейна.





Оффлайн kiset

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 55
  • Расположение: Днепропетровск
Re: Платинова термопара
« Ответ #2 : 20 Июль 2016, 00:08:28 »
У меня есть задатчик тпп долго искал под него термопару тпп, нашел,проверяли на ящИККЕ ОХРЕНЕТЬ РАЗМЕРАМИ ,ВРЕАЛИИ ТПП ОБЕ НИТКИ ГРАЗДО МЯГЧЕ ЧЕМ ТРП ВЭТОМ РАЗЛИЧИЕ ТОБИШ ТАК ИХ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ , МОЖЕТ ВАМ ИНФА ПРОГОДИТСЯ.

Оффлайн Wlad

  • Эксперт
  • *******
  • Сообщений: 3405
  • Расположение: Закарпатская обл.
  • За добро отблагодари сразу, за зло - отложи на пот
    • http://wladforge.com.ua/
Re: Платинова термопара
« Ответ #3 : 20 Июль 2016, 00:13:43 »
Пасибі я в курсі та і маркування там є.