не механической ,ни электрической БЛОКИРОВОК !!!!!!!!
Механической блокировки нет, я писал об этом раньше.
А электрическая организована контактами КМ2.2 для пускателя КМ1 и КМ1.2 для КМ2.
От одновременного нажатия обеих пусковых кнопок предусмотрена "механическая трудность" - разнесение этих пусковых кнопок по разные стороны от стоповой. Хотя "от дебила", который будет жать двумя руками (одной не получится) на две кнопки одновременно и она не спасёт. Спасёт применение кнопок с двойными контактами - один замыкающий, второй - размыкающий. Размыкающий пустить паралельно контактам КМ1.2/КМ2.2 - кнопка включает один пускатель и одновременно блокирует второй.
А вообще данном случае (как схема нарисована) сработает тот пускатель, который на милисекунду включится раньше, второй уже не включится благодаря контактам КМ1.2/КМ2.2.
SF1 скорее всего микровыключатель, который разрывает цепь управления при открытии дверки бокса с аппаратурой.